各位師傅,我用松下AFP-X C30的plc,系統寄存器設置保持型的時間繼電器編程軟件默認是從1008-1023,為什么我
在程序里用TMY 1009會提示超出范圍啊?是不是這款PLC不支持保持型的時間繼電器和計數器啊?請指教,謝謝。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1180 個
工控威望: 1327 點
下載積分: 4141 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-12-24
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-16 11:44
松下FP0的時間繼電器,計數器是共享一個存儲區,你可以在編程軟件里面改計數器的范圍,像你用的TMY1009已經是計數器區了,肯定會報錯的如果你把計時器的范圍擴大到1010就不會報錯了
在   選項-PLC系統寄存器設置-計數器起始No   里面設置你需要的范圍就行了