樓主  發表于: 2010-10-17 20:13
我家的反包式成型機由三菱Q系列PLC控制~  QY10輸出模塊下端接1A保險然后直接驅動負載。一般驅動220V的液壓電磁閥。。。可是經常燒觸點。。保險卻沒有損壞。1A的保險已經很小了~~~~求助大哥大姐們指點下~~該怎么解決!!!
ネ申㊣言舌
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8158 個
工控威望: 10529 點
下載積分: 21453 分
在線時間: 3193(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2026-03-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-18 09:42
電磁閥和PLC模塊之間增加中間繼電器就行了。直流的中間繼電器,自己帶了浪涌吸收保護的。