樓主  發表于: 2010-10-18 21:04
請問各位,我有一個750W的變頻器,單相進,三相出,在進線側接了個10A的熔斷器以作保護,負載為小鼓風機,其啟停比較頻繁,使用之后,發現10A的保險絲老燒,請問是怎么回事呢?有什么改善的措施嗎?750W,反饋在單相側,電流也才4A以下啊!
老怪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 111 點
下載積分: 727 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2025-03-05
查看老怪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-19 13:22
可以適當的加大熔斷器安培數,或該用斷路器,燒熔斷器的原因受瞬間接通電源產生的沖擊電流引起的