交流220V和直流24V可以使用一個繼電器的兩對觸點嗎?哪個拉弧更嚴重,損壞的更快,負載都是小線圈
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 4459 點
下載積分: 4729 分
在線時間: 3082(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2026-03-05
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 08:12
引用
引用樓主yexuan521于2010-10-21 23:38發表的 交流220V和直流24V可以使用一個繼電器的兩對觸點嗎? :
交流220V和直流24V可以使用一個繼電器的兩對觸點嗎?哪個拉弧更嚴重,損壞的更快,負載都是小線圈

可以,但建議要選用那種兩組接點中間還有隔離的那種或是密封型打氮氣的,怕開比肩火花或不小心閃到隔壁的接點造成誤動作,同負載下,直流的拉弧會較嚴重,但可裝個小二極體飛輪掉他.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~