人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 411 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2026-02-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-24 08:43
            大家好,FX2N與臺達M型變頻器做RS485通信時,變頻器上接SG+,SG-.FX2N-485-BD上有五個接線端子:RDA,RDB,SDA,SDB,SG,請問是接哪兩根呢,謝謝大家
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21558 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2026-02-10
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-26 13:03
RDA 是A口485收數據
SDA 是A口485發數據

RDB 是B口485收數據
SDB 是B口485發數據