用的是三菱Q系列Q02CPU  ,    變頻器是安川F7  電流輸出接AM ,AC 輸出電流信號范圍0-10V
  A/D轉換模塊是Q68ADV  ,電流信號輸入范圍0-10V    電機220KW,額定電流428A
請問:程序中的K5225是怎樣計算出來的呢?為什么除以K2000,而不是K4000呢?
附件: 請教.rar (10 K) 下載次數:23
編程學習
做人要厚道
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 887 個
工控威望: 766 點
下載積分: 10680 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2026-02-08
查看編程學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-08 20:56