人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zouxin506
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 179 點
下載積分: 1477 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2026-02-20
查看zouxin506的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-27 21:44
最近做一臺設備的程序   PLC:FX3U-32MT,   伺服:MR-J2-10A
我之前控制伺服都是用 PLSY, DRVI指令,完成了程序的編寫。
這次我用絕對位置控制,我想問的的是:“在絕對位置控制時是否要讀取當前位置(使用ABS指令)”
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2026-01-07
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-30 21:19
如果只是用DRVA指令,可以不用讀ABS,而只是要進行原點回歸,先找到原點
如果斷電后在通電,不回原點,就知道數值,那就要用ABS了
三菱