伺服ON后,電機有異常聲音,監控顯示放大器上的脈沖數也在自動變化,有時還會突然自動啟動運行,速度超快,一啟動后放大器馬上報警AL20,原因始終找不到,PLC控制端程序正常,線也查了,干擾也檢查了。。。。。
jay73
jay73
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 220 點
下載積分: 620 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2026-02-06
查看jay73的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 08:43
有硬體的配線回路圖嗎?一般這樣子的暴衝不外乎是硬體的配置,參數設定的錯誤較易造成的狀況,....多檢查幾次試試,目前用過10幾臺都沒發生過類似的狀況!供你參考!!