請教變頻器顯示的頻率亂跳,是何原因?外接電位器調速。謝謝
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1544 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 22:21
這問題其實要正確判斷很簡單

在模擬電壓給定端子,直接用干電池供電,看它頻率還跳不跳

不跳了,跟變頻與負載啥都沒關系

就是給定電壓相關的器件和線路有問題

還跳


那就是變頻器硬件或參數設置或負載等其他因素