我的PLC是三菱FX2N-64MR,安裝在設備上,離我的值班室電腦有40-50米,而且有兩對現成的空余雙絞線,現在想修改一下程序,軟件是Developer-C V8.34L,PLC上有FX2N-485-BD,能從485-BD讀寫程序嗎?
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-03 09:49
232BD可以,485BD應該是不行。