人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2026-02-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-16 14:13
本人新手,想問,如果已知電機的極對數P=2,和額定轉速r=1400r/min,F(xiàn)在如果我向讓電機的轉速是1000r/min,那么我的變頻器頻率該是怎么計算。恐x謝(工頻50HZ)
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 664 點
下載積分: 2176 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-16 22:32
(1000/1400)X  50 =35。7Hz
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。