人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 371 點
下載積分: 1070 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-20 21:37
圖片:
當X0為ON時為何計數器C235 沒有任何反應呢,請各位大俠幫幫忙,分析下問題出在哪里?小弟在這里先謝過了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164439 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-20 22:06
這段程序里的X0換成M8000,然后出發PLC實體的X0點即可。
不要用仿真軟件來看C235的變化。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fuyuesong123) 謝謝你的回答,真是一語 ..
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 5188 個
    工控威望: 7549 點
    下載積分: 164439 分
    在線時間: 3276(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2026-03-06
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-11-21 22:49
    仿真軟件不支持高速計數指令