人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

li840806
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 170 點
下載積分: 782 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2026-02-12
查看li840806的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-29 21:43
我遇到個問題,用旋轉編碼器測角度。比如說我機器在運轉后停下的角度是30度,當我把機器電源關掉后,手動調試機器后機器的實際角度是60度,機器重新上電后顯示的角度是停機后的30度。不 是實際的60度,請教一下各位該怎么解決,PLC是FX-1N的,謝謝各位了
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1470 點
下載積分: 8210 分
在線時間: 379(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2026-03-04
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 22:25
用絕對值編碼器就行了