人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13757 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-01 16:31
各位大俠,1360KW的鼠龍電機,電壓440V,電流2056A,自藕降壓啟動,該選什么樣的接觸器哇??
誰有這方面經驗,指點下!!謝謝
這么大功率,沒接觸過
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 17:56
誰見過1.3MW的電機還用接觸器啊?要是有這個大的接觸器的話,估計比人都大,
通常750KW以上的都是高壓電機,6KV或是10KV的,一般都是用高壓變頻器控制的,
我見過原來紙廠的切片機,750KW的,沒有用變頻器控制,由于電壓高,所以電流不是很大,
所以直接用油開關直接啟動,
自己的事情自己做.