人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

向日葵
喜歡就做下去…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1017 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2024-05-04
查看向日葵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-07 20:53
伺服發生AL-24警報、拆去電機線、警報依然存在、檢查電機以及電機動力線未有發現接地或漏電!另換同型號伺服器問題解決但運行大約八小時該問題又發生了!請問高人是什么引起的呢?發生警報的無法清除怎么處理…?幫幫忙感激不盡
jg2628680
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2017-06-22
查看jg2628680的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 21:39
首先確定故障點是在伺服驅動器,伺服電機,動力線。把有報警的驅動器裝在另一臺機上開機,看看有無報警,一般是驅動器故障。惠州市技高科技銷售維修三菱伺服,大小故障100%修好,提供技術支持,電話---13556213286