大家好,我現在有問題請教大家,我現在用到的是S7-300與S7-200的通訊,是DP通訊;S7-300的主站,S7-200的從站,200上我加了一個EM277,我現在硬件部分我都組態好了,主要是我現在弄不明白程序怎么寫。例如:我VB0--VB7對應300的PQB0—PQB7,VB8—VB15對應的是300的,PIB0—PIB7;同時200和300中均有I點對同一變頻器控制,請問在200及300中如何建立數據塊,可以完成通信,控制變頻器?
laz7906
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2025-10-30
查看laz7906的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-14 20:12
不用,他們可以互相通訊,都可以看到彼此的狀態