樓主  發表于: 2010-12-11 12:49
     臺達變頻器,電機3相380V370W,為什么單相電源的臺達變頻器輸出3相電壓最高為250V,遠低于額定的380V,3相電源的變頻器就不存在這個現象。現在控制這個電機的變頻器是選單相電源還是3相電源的變頻器好?
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 510 點
下載積分: 998 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 11:26
單相交流電220V整流后也就315V左右,哪來的380V呢。