請教各位大俠,關于軟起保護用熔斷器的安裝位置,這熔斷器應該安裝在靠近電機那一側還是靠近電源一冊?
ydg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 289 點
下載積分: 945 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2016-01-18
查看ydg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-18 16:05
電源側,且要垂直度小于〈5-10度為宜。