人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 141 點
下載積分: 931 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-27 21:59
三相四線電源,單相對零線電壓用萬用表測量是150    250   350    這是什么原因啊
[ 此帖被li10142121在2010-12-27 22:57重新編輯 ]
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 272 點
下載積分: 6097 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2026-02-02
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-04 20:51
公共零線斷了,三相不平衡較嚴重,所以電壓不平衡相差太多。應該燒壞不少東西。