人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-28 11:00
我公司現買有三線五線帶鋼電纜,請問大家,如果地線接地以后,鋼帶還需不需要接地,接地會怎樣,不接地又會怎樣
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 19:17
這個概念在逐漸模糊,帶卸(帶鋼帶)的必須接地。接地可以有效防止電磁感應。至于連接方式可以直接在鋼帶上打孔或者焊接方法,完成后接于專門的接地裝置上。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-29 08:25
那只能做重復接地方式,就是俗稱“打接地棒”。完成以后必須進行接地的測試,不與避雷系統連接為小于等于10歐姆。如果與避雷系統連接為小于等于1歐姆。