人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 439 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-31 12:44


如圖。。X12閉合,C235高速計數器相對應X0輸入的脈沖計數
但有一個問題要請教大家的,
X12接觸點是大約是0.1秒一個脈沖輸入的。控制要再0.1秒內計X0的6個數
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,這樣的要求???
如果做不到,還有什么好的建議????
lqsmn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 244 點
下載積分: 2606 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2025-04-05
查看lqsmn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-09 22:57
樓主你如果要用你的這個程序只記6個脈沖做不出來,高速計數0.1秒計數也會遠遠超過6但是樓主要在6個數輸出用該是可行的