如圖。。X12閉合,C235高速計數器相對應X0輸入的脈沖計數
但有一個問題要請教大家的,
X12接觸點是大約是0.1秒一個脈沖輸入的。控制要再0.1秒內計X0的6個數
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,這樣的要求???
如果做不到,還有什么好的建議????
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164429 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 14:58
0.1秒內計X0的6個數不成問題,問題是“X12的0.1秒一個脈沖輸入”它這個信號ON能夠保持多長時間。
也許是沒有理解你的控制要求。但是你只要記住:在X12為ON的時候,高速計數器就會馬上計數,頻率可以達到幾十K赫茲。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(駱海深) 熱心助人