人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1401 個
工控威望: 1534 點
下載積分: 13518 分
在線時間: 2239(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2026-03-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-05 14:12


我這里的乘法VW1×10等于VD3 ,為什么不能等于VD2呢(在線模擬數值不對)?VD2=VW2+VW3 ,沒有與VW1沖突啊。
還有觸摸屏在線模擬,我必須把這個PLC軟件程序關閉才能在線模擬,在哪里設置以后可以不關閉PLC程序,也能在在線模擬呢?
先謝謝大師了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164429 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-05 23:10
第一個,還是有沖突是吧;
第二個,只要你是通過同一個端口來在線模擬就無解。