松下FP-X控制三菱伺服驅動器,發現位置偏差越來越大,后面檢查發現FP-X發的脈沖個數即經過值顯示是正確的,但實際發送的脈沖個數和經過值不一樣,不知到是不是PLC有問題,有沒有誰遇到過,指點?
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 397 點
下載積分: 10010 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2026-02-05
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 21:13
松下FP-X性能還可以,發的脈沖沒問題,監控下伺服收到的脈沖和PLC有沒偏差不就知道了.