人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2940 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-18 12:22
有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
qwz0419
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 209 點
下載積分: 5155 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2026-03-04
查看qwz0419的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-09 09:53
傳感器型號問題,PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種不同的狀態,屬于開關型傳感器。但二者輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出是低電平0,NPN輸出的是高電平1。一般常用的是NPN型,即高電平有效狀態。PNP很少使用。
日本PLC(三菱、OMRON)一般采用負電平輸入,接NPN型傳感器,歐美PLC一般采用正電平輸入,接PNP型傳感器。主要是看COM端是不是接的+24V,是的話就是NPN的,反之則為PNP。公共點是+24v NPN型,公共點是0v     PNP型