樓主  發表于: 2011-01-31 06:36
CPU 226 的PLC上電后面板所有指示燈都不亮,檢查過了220V輸入到電源模塊沒有問題,電源模塊無輸出。有沒誰知道電源模塊輸出針腳哪個針腳要輸出電壓,或者如何維修,在此謝過。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-01 10:16
檢查輸入電壓正常后,[是否接入高于PLC的標定電壓過了]如果L+與M端口沒有電壓則可以判斷電源有故障.需要送修.
樓主留言:
通訊時熱插拔損壞的,還有電源短路刺耳的響聲后PLC所以狀態指示燈全滅了。就這樣壞了。