樓主  發表于: 2007-01-14 16:45
我有一個工程,是用三菱PLC,型號是FX2N系列的,有兩個輸入模塊,在試機是沒有什么問題,在運行時就出現一個最大的事故,那就是我的一個輸入模塊起火燃燒了,而且燃燒速很快,差不多一個16點的模塊燒完了,請問這個最主要造成的是什么.原因?
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 584 點
下載積分: 7075 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-12-19
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-21 23:51
接線錯誤引起的,我也碰到過這樣的問題,在接線中將220V電壓直接輸入至24V輸入端口,一開機冒煙,沒有燃燒,但PLC輸入點壞掉了,只有一個點壞了