人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1642 分
在線時間: 385(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2026-02-26
查看百度的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-18 21:52

 [b]有一臺設備三相馬達2.2KW,接觸器前面有3保險,是老式的陶瓷保險座。經常保險座炸掉,保險也會燒掉.換上新的就可以使用。過不了幾天就又爆了。馬達沒有問題,線路也是好的。大家幫我分析一下。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 527 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12531 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-19 15:10
是保險座炸掉,還是熔體熔斷,抑或是相間或對殼短路?
其他查無問題的話,可注意一下熔體的質量(另換一種試試)。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會