人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7981 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-28 21:07
有一臺10KW 的電動機,星三角啟動,帶一點負載就啟動困難,三角形轉換過來了轉速也很低,電流表測得啟動電流為60A(電機輸入的六根線都是一樣),有誰知道這是怎么回事嗎?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 953 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3634 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2026-02-17
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-14 21:55
1、檢查啟動前電網三相電壓,2、檢查啟動電機運轉時三相電壓、三相電流,看你描述一次回路、二次回路不可能有問題,3、用電橋測電機三相繞組阻值.不平衡值不大于2%,4、換一臺同規格電機試一下,10KW電機用40A接觸器控制可以直接啟動。