需要用14個繼電器,4個交流的接觸器;上頭要求用德力西或者是正泰的,上官網沒找到具體的選型資料(可能是我不會找);請大家推薦下,最好把具體的資料也發過來(zhangli_019@163.com);

繼電器控制端電壓是24V控制電磁閥用,接觸器容量是380V10A。

另外請問各位大蝦,如果電機是380V,1KW的,我選380V3A(假設有)容量的接觸器可以嗎(考不考慮啟動電流)?
給我一根杠桿,一個支點
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1544 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2025-12-14
查看zgf889的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-01 10:23
如果電機是380V,1KW的,我選380V3A(假設有)容量的接觸器可以嗎(考不考慮啟動電流)?
10A的有錯嗎?為什么偏偏要選大一點電機的額定電流呢???
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1544 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2025-12-14
查看zgf889的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-01 10:25
熱繼電器可以選0--3A的,調整1.05電機的額定電流