ab ac output 模塊輸出模塊奇怪問題,

ab ac output 輸出模塊,輸出點未輸出,但卻有220電源,(程序內無輸出,plc模塊指示燈顯示無輸出,plc模塊及程序內均沒有顯示報警),更換模塊后,將所有線全部拆掉,故障依然,難道是干擾,或者是背板有問題?不解?還請高手指點?
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7981 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-04 14:55
應該是感應電壓,連負載試試吧