人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

hua3612339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 230 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2025-12-06
查看hua3612339的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-01 16:30
一臺18.5KW電機接觸器控制!有時啟動跳閘!(跳漏保)測量電機無問題!拆開觀察也無問題!換了一臺電機就沒事了!不知怎么回事!請高手解說一下!
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 366 點
下載積分: 3196 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2026-03-01
查看weichangye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-12 15:15
換了電機就沒事了,說明問題出在原電機上。用兆歐表測一下對地絕緣。