現在用rkc-cd901的表控制一個溫控箱。要求溫度穩定在45度左右,該設置哪些參數。使pid工作
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2497 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3190 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2025-11-07
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-12 12:18
引用
引用第3樓ydc820于2011-09-12 12:08發表的  :
如果是正品理化RKC,PID自整定一下傻瓜的用

先把SV設為45,使用pid工作可以利用自動學習功能,打開ATU和STU設置為1,讓它自動調整PID值后,再把AT和ST設置為0.