一臺海利普A系列,設定運行頻率高過啟動頻率時,一開機就跳,顯示E。OCn恒速中過流,就算把電機線拆開也一樣,啟動頻率是變頻器內參數設定的,不管它設定多少,運行頻率一調到它變頻器就跳,請大俠們說說如何維修。謝謝。
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2522 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2026-02-18
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-11 22:00
可能是變頻器的輸出模塊壞了