樓主  發表于: 2011-03-21 01:14
撥碼開關(BCD)與PLC連接時,其數據怎么輸入到計數器中。我用的PLC是松下的,FP0-C16T的。
要求BCD撥碼開關變化(8,4,2,1)時,汽缸動作次數能變化。
跪求各位高手,越詳細越好! 先謝謝了
我郵箱175522014@qq.com
yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 1325 點
下載積分: 3153 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2025-08-10
查看yuliang928的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-21 23:19
可以詳細點吧 ?
比如用什么指令,
yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 1325 點
下載積分: 3153 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2025-08-10
查看yuliang928的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-28 00:55
哦 ,已經解決了,用F81bin, 將BCD轉換成二進制,輸出用C0就行了