人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2357 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-11 11:15
ab MSG指令,有倆個logix5000控制器 ,用的是cip data table read 和write,請問各位,這是倆個廠家的設備,有一個地方不太明白,我的cpu去給別人的cpu寫東西和讀東西,被控制的cpu應該是怎么設置的,被設置的cpu是不是要給設置的cpu許可一下?

yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2357 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-14 07:36
怎么沒有人說話那?