三菱FX-1S用I301進行外部中斷 編碼器的Z相脈沖接在X3上  如果Y0置位那么在中斷程序里可以對編碼器的Z相脈沖進行計數嗎 如圖請指教
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1798 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 17:39
不行,對Z相脈沖計數可以直接在中斷子程序中+1
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(whshtj) 熱心助人
    whshtj
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 447 個
    工控威望: 596 點
    下載積分: 1913 分
    在線時間: 510(小時)
    注冊時間: 2009-09-08
    最后登錄: 2025-12-17
    查看whshtj的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-08 20:25
    明白了 謝謝幫助