月前接手一個化工項目,其中要用到西門子的PID控制模塊FM355C,分別控制8路流量壓力與液位,這是第一次接觸這種模塊,在硬件組態中對FM355進行參數化設置時,只是在輸入端設置了對應4-20MA變送器類型,中間部份的設置全部默認,輸出端設置為4-20MA輸出類型,在OB35中進行編程,中斷調用FB31功能塊。現場調試沒成功。無論是設置設定值,還是模擬外設動態輸出信號,PID控制輸出都是快速跟隨并且突然跳躍到最大,或者是跳躍到最小,。調整P 值,I值,D值,均無明顯反應。現在想向前輩師傅們請教,如何對FM355進行參數化設置?如何在程序中調用FB31?如有實例程序就最好了!多謝各位!