程序中用的是T131,設定K150,應該延時15秒才會輸出YOC1,
而我實際測量確延時了1分鐘左右,誰能告訴我這是問什么?
附件: 換網機.rar (6 K) 下載次數:11
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-10 08:58
在監視的時候,你能看見T131的設定值在變化。
24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-11 11:44
會變化嗎?那這個K150的設定和變化值有關系嗎?