人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lishang29
努力,積累,每天進步一點點。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 238 點
下載積分: 842 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2025-12-24
查看lishang29的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-02 21:56
   大家好,近來遇到這樣一個問題,我公司的空調電控系統進水了,PLC運行正常,用擴展模塊EM235和PT100做的測溫部分出問題了,測的進水和出水溫度同時顯示負數。換一個EM235模塊后,所測溫度變成正數了但是與實際值相差太多,而且跳動厲害。謝謝!
hua010203
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1033 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-01-17
最后登錄: 2016-04-13
查看hua010203的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-02 22:47
pt100也換了吧
h82763800
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 287 點
下載積分: 922 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2025-01-07
查看h82763800的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-03 13:30
EM235的撥碼開關選電流還是電壓信號,PT100 經過溫度變送器的吧??
lishang29
努力,積累,每天進步一點點。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 238 點
下載積分: 842 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2025-12-24
查看lishang29的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-03 20:03
PT100直接接的EM235,撥碼開關和原來的EM235完全一樣,至于電壓電流信號應該只和接線有關吧
haohaolovels
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haohaolovels的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-04 12:46
加個變送器試試。干擾嚴重
rocket1982
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 108 點
下載積分: 696 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2025-02-26
查看rocket1982的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-10 16:06
你用表測一下PT100電阻是否正常.應該是PT100問題了.
zzyog
光洋PLC技術服務及密碼破解
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 695 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2007-01-02
最后登錄: 2026-02-24
查看zzyog的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-04-02 15:57
yg應該用溫度模塊,或者用PT1000好點,PT100阻值變化太小