人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

王風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 506 點
下載積分: 2132 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2022-09-17
查看王風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 12:28
前幾天出了個怪事,后線一個110KW的電機燒了,當時斷路器短路跳閘 ,可是在配電室與它相鄰的一個斷路器也跳了,那一路是煤氣站的,是什么原因呢?我個人以為是電機絕緣擊穿的時候,順著零線回到電盤的零線了,造成那一路跳閘,不知對不對啊?
22472775
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 112 點
下載積分: 794 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-05-01
最后登錄: 2018-09-10
查看22472775的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-23 14:28
要是欠壓線圈沒拆掉.就是短路時.電壓為0...欠壓動作