樓主  發表于: 2011-09-08 15:48
我有一臺FRENIC-Mini的變頻器,想用FX2N通過RS 485通信來控制它,首先的一個問題是變頻器上面的一個網線接口不知道怎么接,沒有定義,其次就是通信協議,我在網上怎么也找不到。希望哪位高手能夠出手相助,小弟我感激不盡!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6657 個
工控威望: 38469 點
下載積分: 18762 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-08 15:56
MINI?

那已經淘汰了,不支持RTU協議,僅支持富士專用的Loader協議,該協議你可以看G11的RS485手冊。l