樓主  發表于: 2011-09-11 17:55
經常有用戶向我們提出"西門子S7-300/400最多能連接多少個上位機?"

  最近,我公司有幸調試了個規模較大的項目,西門子的各種通訊方式都被使用上了,上位機很多,經測試,最終得到了準確的答案,希望對感興趣的人有所幫助;

  西門子主要的通訊方式有三種:MPI、PROFIBUS、以太網;

  S7-300/400PROFIBUS連接上位機

  在上位機中使用CP5611卡,可最多連接 5個上位機;

  在上位機中使用CP5613卡,可最多連接11個上位機;

  S7-300/400以太網方式連接上位機

  在上位機中使用普通網卡,可最多連接 8個上位機;

  在上位機中使用CP1613卡,可最多連接30個上位機;

  以上的上位數量,是在CPU的連接數允許的情況下.

  S7-300/400MPI方式連接上位機

  在上位機中使用CP5611卡,可最多連接3個上位機;

  在上位機中使用CP5613卡,可最多連接5個上位機;