我用的是S7-300:315 2PN-DP,我Profibus上帶了7個遠程站點,由于現場原因有3個從站無法上電,PLC顯示組態錯誤,我想問一下,PLC組態錯誤,PLC程序可以運行么?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8158 個
工控威望: 10529 點
下載積分: 21458 分
在線時間: 3193(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2026-03-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-15 07:32
取決于當初組態時候的設置。很多情況下,分站丟失,CPU可以正常運行,但會相關的報警燈亮。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。