人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

pengqingti
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pengqingti的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-16 11:48
為什么在西門子S7-300編程的時候不能插入SFC51塊,而必須從別的地方復制。如果我現在要用SFC塊的話,可是沒有,如何才能插入呢
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18964 分
在線時間: 9887(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-16 13:04
LAD方式:選中要插入的梯級,然后雙擊庫中的SFC51或者拖弋SFC51到當前梯級。

STL方式:直接輸入CALL SFC51

dahairhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 241 點
下載積分: 2381 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2026-02-03
查看dahairhj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-16 20:30
樓主的插入是指新建塊嗎?那是系統自帶的塊,好像是新建不了的吧。