人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1260 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2025-10-31
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-27 09:01
我是HAKKO的人機,通過溫控器通訊功能直接連的富士PXR4溫控器,可是讀出來的設定值和顯示值均是溫控器上顯示的25倍,不知道為什么?
目前解決辦法,通過溫控器運算功能強行將數值除了25!
希望高手指教.
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2026-02-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:36
數據寄存器保存的是整數,當然你要處理一下

人機也可以處理,腳本