樓主  發表于: 2012-04-09 09:53
今天調試PLC通訊程序時,PLC突然停止運行(S7-200 CPU224)
查看PLC信息后發現是“0005 用戶程序內部EEPROM校驗和錯誤”
如何解決啊?
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 574 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 9178 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-11 07:54
已經搞定了,呵呵。與電腦通信上以后,在STEP 7內選擇清除內存,然后重新下載程序,斷電。將plc狀態開關撥到STOP 上電,然后再撥到RUN狀態,問題就解決了。