我用cp1h通過485接口給ABB變頻器發送設置頻率命令后在發送啟動命令電機開始轉動,但達到預定頻率后又停止。這是什么原因。求解啊
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1906 個
工控威望: 4589 點
下載積分: 7807 分
在線時間: 1547(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2026-03-03
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-26 22:39
我不知道實際情況是什么原因,但是你發送的命令順序就已經出錯。據我做通信的經驗來說,應該是先發送啟動命令,待變頻器確認并反饋信息時才發送頻率......