現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 12:28
應該可以
yzsh99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2770 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2012-02-28
最后登錄: 2020-04-07
查看yzsh99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-05 12:39
這需要注意長度(電阻)吧,我的意見是嚴格說來是不行的。
mkmk30
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 411 點
下載積分: 36171 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-04
最后登錄: 2026-01-14
查看mkmk30的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-05 12:44
應該是可以的!
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1486 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7740 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-06-30
查看dmh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-05 13:15
應該可以
不斷向前
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 580 個
工控威望: 750 點
下載積分: 11047 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2026-02-04
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-05 13:15
絕對不行,如果并根150的下去,150的會發熱非常嚴重!
yamqq
工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1696 個
工控威望: 5550 點
下載積分: 25208 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2026-01-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-05 13:24
可以
的,你試驗一下吧
這個人很懶,什么也沒有留下!
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-05 13:24
不行!如果非要并著用可以用三根150的并到一起!嚴格來講是不允許大負荷電纜并聯使用的!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-05 13:47
話說這是電工的基本知識,是絕對不允許的。
請問你的負載可以分開使用嗎?如果允許可以將負載按導線的載荷分配使用,切記!禁止不同規格(截面)雙線并用。
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5216 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2025-04-11
查看李想的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-05 14:53
請問8樓的,給個理由?用理論和實踐來證明!
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2026-01-28
查看dengjie99的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-05 15:29
完全可以并聯使用,請樓主放心,舉個例子:原來一根水管出水量不夠,現在再并聯一根水管肯定能增加出水量的。
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4534 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-05 15:29
看來你們都是只搞PLC的,誰說不行?從變壓器到低壓柜不就是兩條并走的啊?我們公司以前是300的線小了我就是并了150的線,現在不是用的好好的有4年了!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人