樓主  發表于: 2012-05-17 12:40
原臺達PLC   DVP32ES200R,版本1.20A0.故障,表現為輸出全不動作。但是后面連接的模擬量模塊正常,調節時變頻頻率正常變化。更換新的臺達PLC  DVP32ES200R,版本1.42A1.輸入廠方原始程序后開關量輸入 輸出都正常,但是后面的模擬量模塊輸出發現未變化,不知是何原因?請各位指教
yamqq
工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1696 個
工控威望: 5550 點
下載積分: 25208 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2026-01-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 13:03
plc壞了吶
這個人很懶,什么也沒有留下!
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2025-12-18
查看hjd105的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-17 21:33
已搞定,不是PLC壞了